FX5U的PLC,最近出現一個問題,我一個項目上,有一臺PLC控制的設備正常情況下不使用,但是因為有一臺川崎六軸機器人與它進行TCP套接字通訊,需要它作為中轉,所以它是在上電的情況下,然后根據現場反應,設備生產完成,整線待料的情況下,這臺作為通訊數據中轉的設備突然伺服報警,報警清除不掉,點開觸摸屏發現所有示教點位+軸的手動/自動/回原速度寄存器里面的數據全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看發現D200-D8000都是鎖存類型的,這種是屬于什么問題呀?應該怎么解決?


額  翻看了下各位大佬的回復  我這邊再解釋一下  不是因為套接字通訊的問題  是PLC的數據不知道怎么回事自動清零了

百度搜索了一下  發現和這位前輩遇到的情況差不多  但是這個前輩的帖子沒看到后面的回復了 還有一點不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龍天在2023-05-29 10:10重新編輯 ]
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-29 09:57
呂工好!我也姓呂,遇到同宗同行的了,額,不過 L不是顯示是鎖存繼電器嘛?不能存儲數據吧  我是要存儲點位數據的呀
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-29 10:00
引用
引用第1樓技術思考者于2023-05-29 09:28發表的 Re:各位大佬! 緊急求助!  關于三菱FX5U PLC :
估計你程序那里是不是上電將它清掉了

沒有 我當時沒有傳程序
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-05-29 10:05
引用
引用第3樓cythyx于2023-05-29 09:55發表的  :
你先確定是不是就是套接字用的那些清空了,如果只是你套接字用的那些清空了,而其他斷電保持的沒有清零,就是自己的程序哪里觸發清零了。看你表述已改指示牛套接字通訊的給清掉了,不信邪的話可以換一段區域地址,比如原來是D400-D500,換成D2400-D2500看還會不會清零。

套接字的程序定型很久沒動了  程序的話 當時這臺機只是在初始化完成狀態  沒有啟動自動程序  相當于掛機在后臺處理套接字通訊而已  然后不知道怎么就莫名其妙的就把PLC數據清零了
這臺設備因為客戶一直沒有試機,現在試機發現當成沒有寫清料程序,最近修改增加了清料程序而已
之前是好的  是最近突然這樣的 但是發生這個事情的時候  我的自動程序都沒運行  不可能是我自動程序有問題呀
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-05-29 18:57
圖片:
引用
引用第9樓chenjj49于2023-05-29 16:06發表的  :
電池沒電了?

應該不是  沒有電池電量過低的報警
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-05-31 11:32
引用
引用第16樓ulvfhpyq于2023-05-31 10:57發表的  :
5U默認不配電池的,靠大電容保持,官方數據是25度的情況保持15天。
有沒有可能是關機太久的原因導致
或者找找看D600以前的地址是否有其它地方使用,一般情況通訊接收類的地址覆蓋的地址比較長。


下BOM的時候  買過PLC電池   交叉參照看過了  D600沒有使用   不只是D600沒有了   D300  D400的軸(自動/手動/回原)速度的參數也全部沒有了   上周六和周五連續兩天每天出現1次,
這周一到現在又沒再出現了  真的是見鬼了
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-05-31 11:37
圖片:
引用
引用第13樓michael.ni于2023-05-30 15:57發表的  :
先解決PLC報警,不一定數據清零了,觸摸屏顯示#是因為通訊沒有了。

#號顯示是我截圖是觸摸屏軟件上截的
和報警沒關系  報警清不掉  因為寫的工程單位轉換的FB塊里面在報錯,除法指令中  除數為0報的警
烽火御龍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2024-11-14
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-05-31 11:39
引用
引用第15樓wei0212007于2023-05-30 18:15發表的 Re:Re:各位大佬! 緊急求助!  關于三菱FX5U PLC :



下載程序時是不是把軟元件存儲器也勾選了?同時,軟元件存儲器內容又不是最新的,然后數據被覆蓋了。



沒有啊  2次數據清空時都沒在有傳程序,甚至程序都沒打開,一次是自動運行過程中突然清空,一次是待機時突然清空