比如
Y0  兩位三通電磁閥  控制1號氣缸
Y1 兩位三通電磁閥   控制2號氣缸

X3   1號氣缸上限位
X4   1號氣缸下限位

X5  2號氣缸上限位
X6  2號氣缸下限位

初始狀態都是在 上限位中
自動狀態,比如是,Y0啟,遇X4,延遲N秒,啟動Y1 遇X6 延遲10秒都回位。

問題就是,手動的時候,啟動Y0 遇到X4,他會干涉自動的計時器。      那個計時器的觸發條件是X4,怎么樣才能屏蔽這個計時器。
靜心冥想
威元電子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 822 點
下載積分: 533 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2024-11-26
查看靜心冥想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-22 15:10
把手動程序獨立為一個子程序,比如M0接通為手動狀態,就可以調用子程序,OFF狀態為自動載體禁止調用這個子程序