女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 83 點
下載積分: 523 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-06-08
最后登錄: 2024-03-09
查看泥腿子菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-26 15:25
圖片:
圖片:
圖片:
之前調試的也是三菱Q系列PLC,今天突然遇到這種情況,程序是廠商提供的,只用調試,一共兩個通訊模塊,一塊已經通訊完成了,另外一塊站信息都設置好了,一共28個站,但是一直ERR亮紅燈,診斷監視一個模塊都不通訊,而且顯示一共有64個站,沒有遇到過這種情況,請各位大佬指教
gingle061
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 1099 點
下載積分: 8560 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2021-03-28
最后登錄: 2025-01-03
查看gingle061的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-26 20:14
一般通訊線或者接線的問題唄
樓主留言:
排查了一遍果然是線接錯了,牛逼,謝謝大佬
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(泥腿子菜鳥)