女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pspmac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2024-04-06
查看pspmac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-03 14:37
圖片:
圖片:
圖1為三菱PLC 的浮點程序,圖2 為我自己換算的數據,不知道哪里錯了,讀出來的數據只有10,而變頻器實際輸出有25.望高手指教呀
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-03 14:43
一般計算這種,中間過程都可以忽略。
比如你認為0-32000數值,4-20MA 對應0-50HZ
那你直接先輸出32000,16000,看看頻率對不對。如果不對,就是模塊的0號緩存設置有誤,或變頻對應的是0-100HZ。
如果對了
直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640點數值。
樓主留言:
我這個是通訊讀出來的數據,485 設備讀變頻器的反饋4-20ma電流信號
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chenspen) 非常實用的方法
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水