三線制的超聲波液位計,如果線短接了,會有讀數么?還是燒了,或者直接輸出20mA液位最大值?
黃原古塔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 246 點
下載積分: 3917 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2021-10-22
最后登錄: 2024-12-23
查看黃原古塔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-07 15:54
磁翻板液位計我短接試過,液位計的4-20ma信號經過了隔離柵再接到PLC上,短接的話顯示滿量程。