女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 139 點
下載積分: 879 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-01-07
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-08 12:04
本人遇到一個很奇怪的問題,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以傳輸過去,期間有一次PLC的時鐘數據丟了,本人判斷大概是停電停了一段時間導致的。
就是從那時候開始,其他數據還是可以傳輸,但是D1030傳不到D730里去了,我離線模擬又是可以的,不知道是什么情況,有沒有大神遇到過這種問題
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11543 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-10 09:15
PLC壞的可呢性不大,個人感覺應當是程序上有其他的地方與之有重合,樓主要仔細檢查程序
相信自我!