bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產(chǎn)生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產(chǎn)生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
把變頻器停止后,間隔十秒再接入工頻電源。 或者,變頻器停止后,接入自耦變壓器啟動。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
用過300A的接觸器, 以前工廠里有260kW的電動機是頻敏變阻器啟動, 用一個大接觸器,接觸器在電柜里一吸入合, 能把電柜旁的人嚇一跳。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
相序只能接電機確定, 總之, 不是正轉(zhuǎn)就是反轉(zhuǎn); 不是改變頻器輸出就是改工頻電源。 總之有正確的~~~~~~···. |
|
---|---|---|
|