樓主  發表于: 2023-07-23 14:34
話說中斷大家都用過,一般邏輯程序都是放在主程序里面,這時候降低程序的掃描周期,有沒有誰把程序寫進中斷里面的啊,例如西門子中大型機,直接把FC塊拉進OB中斷里面。例如中斷時間設置成10ms,這時候疑問來了,例如原本程序需要80毫秒掃碼一次,把所有的塊都拉進中斷里面時,是10ms掃碼一次,還是80ms掃碼一次呢?
曾以為80毫秒的掃描時間很短,但是到達執行元件時已經是輕舟已過萬重山了。
liming2018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 429 點
下載積分: 10158 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-08-08
最后登錄: 2024-12-20
查看liming2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-02 12:25
中段10MS就是10MS執行一次中斷程序