女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-28 17:07
臺達伺服,有的參數在 Servo ON時,無法將參數下載到伺服控制器中。
你們怎么處理?
難道,用按鍵一個一個輸入?
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-21
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 13:36
寫參數前,先用通訊將P2-10設成257,寫完再設成1
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521