女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 258 點
下載積分: 931 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-07 13:45
圖片:
現有臺達觸摸屏B07S411型號,想聯機西門子S7-200 Smart PLC,但一直提示控制器的硬體不符合,想問下哪個型號的臺達觸摸屏才可以連西門子S7-200 Smart PLC
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-12-21
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-08 11:57
2樓正解,
DOP-B07S411只有RS485口, 只能用雙絞線連接屏與PLC串口,屏選S7 200
DOP-B07E411或DOP-B07E415有網口, 用網線連接屏與PLC網口, 屏選S7 200 SMART ISO