樓主  發表于: 2023-08-19 08:47
圖片:
圖片:
如圖,編譯跳出如下警告,不知道怎么修改,求教[
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-19 17:44
比較符號左右數據類型不一致,使用地址符號作為WORD數據類型,而K0作為INT數據類型,將K0寫成H0應該就可以了,或者定義標簽,數據類型INT,地址Dxxx.

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(威猛的小綿羊) 謝謝
  • 下載積分:+3(guochunyi) 熱心助人!
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4203 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-08-23 11:56
    引用
    引用第9樓威猛的小綿羊于2023-08-23 11:29發表的 Re:三菱3U  ST語言跳出這個東西,求教? :
    全局標簽創建不了INT的標簽



    對于INT類型的叫法不同而已,三菱叫做有符號的WORD,實在就是INT,當你在數據類型中輸入INT時,軟件會幫你轉換為三菱標準叫法的。



    Good Luck~