換熱站用的POL638的控制器,與觸摸屏RS485通訊讀取數據,  

現在要求把控制器的數據,通過昆侖通態觸摸屏,發送到遠傳箱內的觸摸屏上


  怎么進行啊
黃原古塔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 246 點
下載積分: 3917 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2021-10-22
最后登錄: 2024-12-22
查看黃原古塔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-29 11:58
1、控制器端加個支持485多主機功能的設備,這樣可以同時和兩個屏通訊。
2、用觸摸屏的數據轉發功能,從另一個串口把數據轉發給另一個屏。
樓主留言:
昆侖通態觸摸屏上,串口父設備0為COM2,子設備為MODBUS負責讀取數據。串口父設備1為COM1,子設備為數據轉發設備。