女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

4a118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 276 點
下載積分: 811 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-12-31
查看4a118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 3455 點
下載積分: 67631 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-01
查看wang551615的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-22 08:23
加一個雙手按鈕得安全繼電器最簡單!