想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。
liming2018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 333 個
工控威望: 429 點
下載積分: 10158 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-08-08
最后登錄: 2024-12-20
查看liming2018的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-10-17 17:17
五樓的觀點是正解