女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23195 分
在線時間: 1089(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zq123666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 18:02
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大!

請教下各位有沒有什么好的思路!
性金哥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 13:35
這種要求我一般都是回絕掉。這種改法容易造成程序動作不對造成死機,同時也存在安全隱患。幾個機構還好,項目越大問題越多