女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chenjj49
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 645 點
下載積分: 798 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-12-20
查看chenjj49的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-29 18:37
看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎
chenjj49
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 645 點
下載積分: 798 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-12-20
查看chenjj49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-30 16:17
引用
引用第1樓老兔子于2024-01-29 20:23發表的  :


如果我問你,假如回路前沒有一個總的空開(稱之為隔離開關),你下面各分支回路中,有某個分支空開壞了,你怎樣換這個開關?

全廠斷電換嗎?


總的肯定有一個啊,但是每個分支都搞一個有沒有必要呢
chenjj49
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 645 點
下載積分: 798 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-12-20
查看chenjj49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-30 16:19
引用
引用第3樓pretco123于2024-01-30 10:29發表的  :
電氣圖紙說明書上會有標注,一般是每個分電路控制分支(不同的控制回路)或者不同的單相或者三相用電設備電氣要求,電壓及電流不同,都需要加個空氣開關,簡單舉例吧,家裝單相電氣線路:供電局線路入電表,出線用電戶一個總空開,到房間配電箱一個總開關,接每個分支一個空氣開關,一路熱水器,一路浴霸,一路廚房,一路插座,一路照明,每個房間一路空調等等。這樣也是為了方便檢修線路和分段查找故障。個人見解,請查納。


家庭電路我理解,現在電線很多都是埋入墻里,難檢修,所以每個回路加個空開。但是控制柜里面需要這樣做嗎?有沒有什么標準呢
chenjj49
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 645 點
下載積分: 798 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-12-20
查看chenjj49的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-30 16:20
引用
引用第4樓清水魚于2024-01-30 11:10發表的  :
作用就是短路保護,不怕燒線路就不加,留個總開關就行。問題是甲方的要求和標準需要執行。


除了甲方要求外,有沒有我們自己或者說電工電控這方面的標準?