女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-16 21:47
多個設備的電源0V可并接嗎 ,如24V開關電源0V端,PLC本機上24V電源的0V端,變頻器上的24V與10V的0V端,他們之間的V0,能不能并接一起,如可以這樣接線裝配方便好多,設計畫圖也比較好理解。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-17 16:32
絕大多數可以的。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-19 10:38
刷視頻說到兩臺變壓器并聯運行,星形點只能一臺接地,另一臺不能接地?想不通為什么?????
吉圓電氣 QQ751673698