PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
gaarangel
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 1644 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2024-12-20
查看gaarangel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 08:43
明緯DR-UPS40看看是不是可以滿足你的需求