10個伺服有30個槽型廣電傳感,和10個接近開關,20個限位開關,10個電磁閥 ,一個1200plc,問開關電源選多大的?
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-30 15:36
引用
引用第11樓langui于2024-04-30 15:18發表的  :
一個傳感器20mA,一個普通電磁閥基本上是3W。其他的可以自己算。

對的
不同型號的有些區別,不需要精確時可以放大點估算,按鈕、傳感器0.1,先導式電磁閥0.2A,伺服剎車1-2A,
如果需要精確計算就要看具體型號去查參數了,各個家的產品有些區別
電源容量再放些,防止交機后出現些莫名其妙的問題
容量較大時考慮輸入信號,輸出信號分開供電,或是電箱內和電箱外分開,有脈沖信號建議單獨配電源
PLC用24V的也可以考慮單獨電源或是與輸出分開,方便后期維護和故障排查
一個電源幾十塊,少跑一趟現場就值了