昆侖通態與歐姆龍PLC通訊按鈕可以動作可以。 數不能顯示,是什么原因

PLC里面是浮點數
昆侖通態也 設置為浮點數
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-06 07:44
找到問題了 寄存器D3010昆侖通態不支持,影響其它數據顯示 ,威綸通測試沒有問題
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-06 07:45
引用
引用第1樓yerong于2024-05-05 11:03發表的  :
變量沒連接      建議把設備信息導到excel   在表格里面填寫完成后再導入
MCGS先有組態 后來才做的屏     和威綸通 信捷 臺達等傳統屏區別還是蠻大的

3樓  發表于: 2024-05-06 14:53
圖片:
引用
引用第5樓yerong于2024-05-06 09:09發表的  :


數據庫里沒有? 或者重復了?   或者數據類型不正確?  
單獨一個寄存器不支持不是很詭異



觸摸屏沒有重復的 ,通訊測試是說寄存器溢出 ,昆侖通態還是不少問題