引用引用樓主電氣小學生于2024-06-02 13:39發表的 多臺相同設備組網IP地址問題 :如題,多臺同樣的設備,用的三菱FX5U PLC,程序都是一樣的,假如有3臺設備用網線連在一起,那么PLC的IP地址就不能設一樣的,FX5U的IP地址要在程序里設定,那我豈不是要把程序保存3份一樣的,就是IP地址不一樣。
引用引用第2樓wo0712于2024-06-02 15:44發表的 :使用同一份程序就可以,程序下載的時候可以不下載參數。IP就配置參數。
引用引用第7樓wangnaizhi于2024-06-03 09:31發表的 :按理說 特殊的寄存器里面會保存IP 方便設置 開放到觸摸屏 觸摸屏上設置
引用引用第4樓uthman于2024-06-02 20:40發表的 :LD SM402WAND HFF D0WAND HFF D1WAND HFF D2WAND HFF D3.......
引用引用第8樓guowen于2024-06-03 11:45發表的 :利用MAC地址區分 一般MAC地址一定不一樣