引用引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的 :這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
引用引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的 :上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
引用引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的 :這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
引用引用第11樓sunzengli于2024-06-19 12:54發表的 :在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
引用引用第13樓zhaoaron于2024-07-01 09:21發表的 :https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/#/zh/article/71677330https://www.baidu.com/link?url=0Mvn7tvXr46OD2fg5FuoHtPPfSClwVeZmSwDZ-i7nfrND6WdQ6G7eFVYsPk3A9IWGo8hWh19kNZfsZPVwtBdVxPjkU6oNXKg1vJUXEDajwOv2DcwTSjpTWH8V9ceamju&wd=&eqid=c13ab21d01b22879000000036682039c.......