手上有兩臺變頻器,分別控制兩個電機,能通過什么方法讓著兩個電機按固定的齒輪比實現同步控制呢?

比如電機1運行在50HZ時,根據固定的齒輪比1:2,電機2自動調整到運行在25Hz的位置


沒做過類似的功能,不知道有什么辦法可以實現,不行的話就得上伺服了(主要是想用變頻器性價比更高哈)

八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1700 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-12-22
查看八非特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 14:27
引用
引用第2樓小阿giao于2024-06-18 13:30發表的  :
使用PLC來采集變頻器1的頻率輸出,然后通過PLC內部的計算(將頻率除以2),將計算結果作為變頻器2的頻率設定值。

但是需要變頻器支持通訊協議(如Modbus RTU等),PLC通過通訊接口讀取和設置變頻器的頻率。

嗯嗯,用通訊協議是個不錯的方法,應該比手動調整好精準一點
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1700 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-12-22
查看八非特的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 14:28
引用
引用第4樓eee34w于2024-06-18 14:01發表的  :
考慮用類比輸出跟輸出做,可選擇調整主軸的輸出比例或調整從軸的輸入比例。

這種也要用伺服才可以吧?變頻器看手冊沒看到相關功能,看了三菱和臺達的變頻器手冊
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1700 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-12-22
查看八非特的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 14:29
引用
引用第1樓gzcjx555于2024-06-18 13:27發表的  :
變頻器的模擬量輸入輸出能夠做到一個大概的吧,肯定是沒有伺服電機精度高

是的,只使用變頻器還是有點難度
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1700 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-12-22
查看八非特的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-19 20:20
引用
引用第15樓langui于2024-06-19 10:28發表的  :
普通電機的轉速轉速比不是頻率比值這么簡單,要是能這樣搞,做同步都用變頻器就行了,還要伺服做什么

有道理,還是得上伺服。