女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 441 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
小志工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 150 點
下載積分: 977 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-03-01
最后登錄: 2024-12-17
查看小志工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-09 13:35
用過400kW調速的,變頻器干擾挺大,需要特別注意防干擾措施
小志工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 150 點
下載積分: 977 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-03-01
最后登錄: 2024-12-17
查看小志工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-10 09:39
引用
引用第11樓不知道叫啥啊于2024-07-10 08:44發表的  :


你們常用那個品牌的變頻器?

我們一般用富士,綜合來講性價比還是挺高的