有20個軸,每個軸暫定6個位置軌跡,數據為浮點數,算下來有320個字大小的地址,用配方保存在PLC有什么好思路?請各位朋友指點指點。
相信自我!
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 610 點
下載積分: 172 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看17625606414的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 11:31
配方.zip (666 K) 下载次数:479 可以參考下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
    17625606414
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 432 個
    工控威望: 610 點
    下載積分: 172 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2022-07-11
    最后登錄: 2024-12-20
    查看17625606414的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-07-12 17:10
    引用
    引用第10樓卓發智能于2024-07-12 14:21發表的  :
      不是保存在HMI,是保存在PLC,是浮點型數據,用不了塊傳送指令,有什么好方法?

    EMOV沒有就用MOV,不管是什么類型,數值不會變,傳完了在識別為浮點就好了