女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-21
查看jiangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-28 22:29
描述:用串口調試軟件試
圖片:
圖片:
圖片:
各位大師現在手上有一個稱重儀表需要和臺達PLC做MOUBUS通訊,儀表站號5,用串口調試軟件試子沒什么問題,但是用臺達PLC讀出來的數據就對不上了,不管是用MODRD指令還是RS指令,讀出來都是一樣的,讀出來的4個字節不管怎么組合就是和顯示的數據對不上,搞了幾天徹底的懵了,那位大師遇到過類似的問題,有什么解決方法嗎?
今天的努換來明天的收獲
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-21
查看jiangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-28 22:37
描述:用RS指令讀的,D100是發送D120是接收到
圖片:
圖片:
圖片:
這是用RS指令讀的
今天的努換來明天的收獲
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-21
查看jiangwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-28 22:42
圖片:
圖片:
圖片:
這是廠家的手冊和用MODRD指令讀出來的,嘗試多種組合數據就是不對
今天的努換來明天的收獲
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-21
查看jiangwei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-29 11:01
感謝解答,我在試下
引用
引用第3樓gkatydid于2024-07-29 08:06發表的  :
你按8位格式發送。建議使用modrw指令,COM3端口通訊,讀取數據方便。
今天的努換來明天的收獲
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-21
查看jiangwei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-30 08:52
問題已經解決了,是校驗碼搞錯了, 這次長了一個大記性,這個稱重儀表內部改不了校驗,必須按它的格式來
今天的努換來明天的收獲