女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a921902990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 172 點
下載積分: 835 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-12-13
查看a921902990的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-29 14:24
如題  控制功能都比較簡單 只是簡單的走點對點定位
有什么方案推薦下 經濟點的
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-22
查看es_ice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 16:25
最經濟的就是步進驅動器自帶485
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-22
查看es_ice的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-29 22:37
引用
引用第5樓a921902990于2024-07-29 16:52發表的  :

64臺通訊會不會延遲大

肯定會,這方案只是經濟,實用價值不高.485穩定性不好非常容易被干擾,尤其是從站都是步進控制器這類的,大概率會碰到被干擾的情況.當然總線如果是ethercat還是很穩定的,但不經濟.還有一種方案是買幾個國產仿三菱的PLC,比如領控帶網口帶8個高速輸出口的才400多,8個才3000多. 這樣也是很經濟的.
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-22
查看es_ice的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-30 10:25
引用
引用第21樓a921902990于2024-07-30 10:00發表的  :

8個PLC之間再進行通訊嗎

沒錯,這樣使用普通步進驅動器就可以了,比總線的便宜老多。并且可以額外用一個帶網口的主PLC比如easy320 雷賽SC2 SC5啥的跟觸摸屏通訊并且通過一個交換機跟這8個從站PLC通訊。