*2008年的設備,開機錯誤燈閃爍。
1、使用RS485連接電腦,“通信測試”正常;
2、"PLC狀態信息"顯示:型號EH2,語法檢查無錯誤,錯誤地址XXXX,PLC停止,鎖住狀態 密碼解除;
3、上載程序后發現梯形圖程序最后一行顯示“ERROR”,部分mov指令只有一個操作數,還出現一條TAN K6 D402指令,程序中I/O點位也不全。
    請教是何問題,如何解決?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-12 08:25
電池沒電程序丟失了   之前能碰到一年好幾十臺    
現在都換別家PLC了 。。。

DELTA不錯 給工程師留了口子