三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看13824790603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-13 10:55
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-08-12 12:34發表的  :
從來沒有試過呢,你是自己做的FB還是找的呢?手動前進后退,絕對值定位,停止,啟動都是絲滑的


沒用FB,就是按手冊案例上寫的。
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看13824790603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-13 11:00
引用
引用第3樓暴躁小白兔于2024-08-12 16:05發表的  :
你的參數設置是咋樣的


我用的配置文件模式,位置要在觸摸屏上示教的,沒做點設置的。
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看13824790603的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-13 11:06
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-08-12 12:34發表的  :
從來沒有試過呢,你是自己做的FB還是找的呢?手動前進后退,絕對值定位,停止,啟動都是絲滑的


走絕對定位,先給位置,6040給3F啟動,位置還沒到的時候,6040給10F暫停;然后位置給一個新的,6040給3F,就會把上一段沒走完的位置走完,在走新給的位置;不知道啥原因,給完新地址,6040給個11F刷新一下定位地址給3F也不行。
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看13824790603的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-17 09:50
引用
引用第10樓愛在日落之后于2024-08-16 13:57發表的  :
你要先把10F寫進去,間隔一個0.1秒再寫11F進去就行了。這個它的一個"BUG"