女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dqhyz521
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 82 點
下載積分: 2737 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2022-11-21
最后登錄: 2024-12-13
查看dqhyz521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-28 11:01
圖片:
使用Wincc_flexible_smart_V4往700IE V3里下載總是提示動作執行失敗,查不到原因,這個該怎么解決,如圖所示,感謝各位大佬
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4702 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-28 14:43
這是你以前能連上,就這次連不上還是說觸摸屏和組態軟件一直連不上?

如果是以前能連上,我猜你是先連的PLC,后連的觸摸屏。

如果是你第一次連觸摸屏就連不上,你可以先PING一下觸摸屏。電腦和觸摸屏要在同一個網段內才可以連接成功。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4702 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看li8110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-29 08:00
盲猜,盲猜,純盲猜。

你的電腦IP地址是隨機分配那種吧。

你這次連不上屏幕,是不是電腦開機以后直接運行觸摸屏的組態軟件,然后就去連屏幕了?

你以前能連上是不是先運行PLC的組態軟件了?而能和SMART屏連接的也就是S7-200SMART了對吧。

你提前運行一次PLC的編程軟件,然后讓電腦和PLC通訊上。
200SMART的編程軟件,有個很棒的功能,就是如果你的PLC和你的網卡不在同一個網段,它會讓電腦再分配一個合適的IP地址給網卡。
這樣你的電腦就可以和PLC通訊成功了。

在電腦和PLC成功通訊過一次,且電腦沒有關機重啟的情況下,你的電腦里會有一個臨時增加的IP地址。

你觸摸屏和PLC通訊的前提是兩個設備在同一個網段,如果你屏幕和PLC是可以組態成功的,那你的觸摸屏IP地址必定是與PLC在同一個網段。

由于你之前運行PLC編程軟件的時候給電腦增加了一個IP地址,你不用再單獨設置IP地址也能讓電腦和觸摸屏通訊成功。

這就是你以前可以用電腦連上觸摸屏的原因。

你這次發現沒有連上,有可能是你沒有提前運行過一次PLC的編程軟件,而你又沒有單獨設定網卡的IP地址與觸摸屏在同一個網段,所以才連接不上。

你可以看看你電腦網卡的IP地址是不是那種隨機分配的,導致觸摸屏和電腦不在同一個網段。

引用
引用第9樓dqhyz521于2024-08-28 17:52發表的  :

以前可以連接上,現在連不上了