女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

李理里
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 64 點
下載積分: 265 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2021-11-06
最后登錄: 2024-11-12
查看李理里的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-03 11:11
一臺MR-J2S-70B驅動器控制一臺HG-KR的伺服電機。經常出現上電后伺服電機的使能沒有,電機用手就可以轉動,等待一段時間后,使能才上。
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-02
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 15:15
他這個應該是老設備上面的吧,停產十幾年了,你看下程序使能的邏輯,你說的等待一段時間是多久?
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-02
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-04 14:05
引用
引用第5樓李理里于2024-09-03 15:21發表的  :
應該不是程序上控制的,有時候開機是要等待幾分鐘的,有時候是開機就有的

一般驅動器上電參數自檢沒問題,很快就能使能上,等幾分鐘好夸張,升級吧,電機不用換,直接升級J4驅動器。
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-02
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-04 15:59
引用
引用第12樓李理里于2024-09-04 15:27發表的  :
是的 正常來說是這樣的。我先找根編碼器線換上試一下吧,換驅動器的話等等再說

剛接觸三菱的總線伺服就是J2S-B的,調試線長的很奇怪。不過三菱的總線伺服,參數一般都是寫在模塊里的。更換驅動器都不需要灌參數。