樓主  發表于: 88天前
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
如花花一樣的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 72 點
下載積分: 338 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看如花花一樣的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 77天前
你把脈沖改成-負數試試