女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114022 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 87天前
在做的項目,用5U和3U做N:N 通訊,接線和編程設置完成,上電后5U一直報錯(H7701),打了幾次400電話也沒效果,搞了兩天。最后沉下心細看手冊,明白了:混用時(理解為不同型號),模式要設成0,問題解決。分享給大家,免走彎路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(有魚丶) 感謝分享!
  • 電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    夢雨天涯
    微信hui530527   &
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 4319 個
    工控威望: 7696 點
    下載積分: 15346 分
    在線時間: 2958(小時)
    注冊時間: 2016-10-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 84天前
    沒有這回事啊,我設置不是模式0呢,是模式2
    FX5U和FX3U簡易PLC間鏈接功能_嗶哩嗶哩_bilibili
    https://www.bilibili.com/video/BV1NBxzerEVN/
    微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953