女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yang7698315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 299 點
下載積分: 207 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-06-04
最后登錄: 2024-10-13
查看yang7698315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 76天前
大家有沒有遇到這種情況,在用PLC做采集流量進行累加計算時,累積值越來越大后,誤差會變得非常大。有人有解決辦法嗎,目前發現西門子各系列及AB與ABB和和利時的DCS都有這個現象,有知道原因及解決辦法的嗎。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 76天前
讀累積值, 靠譜;非要瞬時值程序累計的, 不靠譜。
樓主留言:
有時候現場硬件不支持你走通訊或者脈沖時,只能選擇這種方式,我現在只能是定期清零,才能夠保證精度
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家