女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

執著的牛角尖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 57 點
下載積分: 566 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2021-07-07
最后登錄: 2024-12-04
查看執著的牛角尖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 35天前
幾臺設備用的是西門子S7-200,CPU224CN,現在有一臺出現一個繼電器觸點粘連的現象。想重新編程換個通道。但是電腦聯機上載程序進度完成后出現“未指定的錯誤”的提示。
單獨上載系統塊和數據塊都是正常的。不知道是什么原因,有知道的嗎?
試了一下其他正常工作的PLC上載程序也是這個現象。


執著的牛角尖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 57 點
下載積分: 566 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2021-07-07
最后登錄: 2024-12-04
查看執著的牛角尖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 35天前
用的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,別的PLC都用的這個軟件啊!都沒有問題的。
我看網上有講這是用了一種新加密方式,但是系統塊里看又是沒有密碼的啊!
執著的牛角尖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 57 點
下載積分: 566 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2021-07-07
最后登錄: 2024-12-04
查看執著的牛角尖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 34天前
引用
引用第3樓jerrylu于2024-11-19 08:43發表的  :
系統塊勾去掉,可以更新程序

單獨上載程序也是不行,進度結束后就報錯了!
執著的牛角尖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 57 點
下載積分: 566 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2021-07-07
最后登錄: 2024-12-04
查看執著的牛角尖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 34天前
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-11-19 08:50發表的  :
有些WIN10系統連接不上也是正常的

我是WIN7的系統,找了其他的224PLC上傳和下載都是正常的。不知道問題出在哪里!
執著的牛角尖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 57 點
下載積分: 566 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2021-07-07
最后登錄: 2024-12-04
查看執著的牛角尖的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 22天前
沒有師傅碰到過這種問題嗎?