樓主  發表于: 27天前
小弟最近有個項目,有個關于上下游設備交互的問題想問一下各位大哥。


我的設備和上下交互是通過4條皮帶來的(上下游各兩條)其中上下設備各自交互信號4個 2輸入2輸出。

我的寫法是 
1上游—— 待上游給請求出 ——我給允許進——皮帶運行——皮帶進料口光電下降沿復位我給允許進

2下游——我給下游請求出——待下游給允許進——皮帶運行(復位我給下游請求出)
麻煩各位大佬幫忙看下是否有BUG 謝謝
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1080 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
搞過面板廠,SMT,流水拉的,都了解。接駁臺,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電工王) 真誠感謝!
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1080 個
    工控威望: 1341 點
    下載積分: 3411 分
    在線時間: 726(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 26天前
    看標準機.SMT機器。還有松下的COG機器。進出口都可以連線。時序圖看看。復習一下。