你這里本質上是控制電源和動力電源沒分開的問題,但是你線都已經拉了,這個事情只能迂回解決了~
標準解決方案中,從站的通信模塊或者從站模塊的供電屬于控制電源,要么直接從主站和通信線一起拉出來,要么在從站和動力電源分開,動力電源是可以下電的,而且下電以后是有反饋的。如果按這個方案,你看你的問題不就解決了~
但是木已成舟了,現在還有一些迂回的方案可以解決。
1、最簡單,自己寫輪詢,縮短等待時間,這個應該是有效果的,因為你從站并不多。而且這里有個小技巧就是,確認不在線的總站可以用更低的頻率去connect,比如2s、5s甚至10s,這樣可以相當大程度上實現通信的自動恢復,而且不影響正常的周期性數據讀寫。
2、在每個從站加一個IO模塊檢測變頻器在線情況,然后這個模塊要保證不下電的,也就是說這幾個IO模塊始終在線,讀寫變頻器前先讀IO模塊,看看哪個在線哪個不在線。
ps:都2024年了,推薦所有需要拉幾百米線的場合全部從485換到以太網(家用以太網標準是150M,請確認使用了工規以太網設備),你這個情況如果是以太網且不說網絡容量沒有限制,單是供電這個問題POE加上就原地解決了。而且即便是終端設備是RTU,現在以太網轉RTU也便宜的要死,很多智能型網關模塊都可以替代PLC做數據輪詢,你這個場景下直接從網關就能讀到設備是否在線,如果在線,數據也都給你準備好了,更簡單~