樓主  發表于: 20天前
最近開始學習三菱的編程,在編寫一個流水線程序中大量使用了置位復位指令,在B站上看到的一個視頻學習的。即在每一工序流程中先置位線圈,在結束的時候把不必要的都復位了。然后在下一工序中有需要時再進行置位。我不清楚大量使用置位復位指令是否會帶來問題,或者說正常的編程思路應該是怎么進行的?如果您知道,謝謝您的回答!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
SET RST 作為置位 復位時,不會雙線圈報錯,OUT才會報錯,所以不用擔心大量這樣使用會有什么影響。
相信自我!