女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

何文軒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2452 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2023-08-01
最后登錄: 2024-12-11
查看何文軒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 13天前
一個檢測設備,每次走一個長方形,相機檢測出來的位置X,Y方向都有30um,40um的偏差,求大神幫忙看看有沒有比較合適的方法,通過什么方式矯正過來,要求5un ,謝謝各位了
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
圖片:
要用全閉環伺服系統,加光柵尺檢測實際位置,最好用直線電機加光柵尺(科爾摩根)。我估計你用的普通伺服,你的控制精度要求很高。一般um檢測要用基恩士GT2-P12K測距傳感器,實際不好應用,激光測距精度不夠達不到,只能用光柵尺構建全閉環。趕緊換直線電機加光柵尺,哈哈!你有的忙了。
樓主留言:
現在用的就是直線電機加光柵尺,
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-10 15:28重新編輯 ]
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
引用
引用樓主何文軒于2024-12-10 11:33發表的 關于設備精度補償求助 :
一個檢測設備,每次走一個長方形,相機檢測出來的位置X,Y方向都有30um,40um的偏差,求大神幫忙看看有沒有比較合適的方法,通過什么方式矯正過來,要求5un ,謝謝各位了

用直線電機和光柵尺也有偏差,那就不正常了,你找下供應商調試看下,要不就是直線電機和光柵尺是假貨。最好買科爾摩根的直線電機和光柵尺,我用過精度很高,不存在偏差。
溫度和濕度對機械精度影響很大,要在恒溫恒濕的環境組裝測試,實時監測溫度和濕度。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-16 10:56重新編輯 ]