女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

firefoxfan
與歌唱家比編程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-12-21
最后登錄: 2025-02-05
查看firefoxfan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 18天前
很早的機器,大約一幾年前后的機器,顯示稱重傳感器通信故障。機器用的200smart st60 PLC+EM DR16+SB CM01(RS232)。PORT0口485通信連接托利多稱重傳感器,RS232連接一個位移傳感器,網口連接觸摸屏。今天 用STEP 7-MicroWIN SMART 通過網口讀程序,軟件閃退,第二次再讀就顯示通信錯誤。西門子官網下載的2.8版也一樣。但軟件顯示通信上了,而且也可以閃爍指示燈。請求高人指點。我只是想看程序PORT0口的通信參數設置。
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2448 個
工控威望: 7071 點
下載積分: 5904 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-02-03
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 18天前
9600 19200其中之一 偶校驗  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com