女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-03-06
查看chishiliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 18天前
圖片:
圖片:
本來以為是小問題,新手區掛了一天還是沒有回復的,只能求助高手了。
如題:1.西門子200SMART擴展模擬量輸出模塊報警(輸出電流信號),亮紅燈。其中第一個是全部紅燈,第二個是只有一個通道亮紅燈,請問大家故障怎么排查,編程軟件有故障診斷功能嗎?

           2.CPU內部時間的修改,每次在線監控時都提示PLC中的時間與項目時間不匹配,多次下載程序都不行(以前遇到過其他設備出現這種情況下載程序就好了),這個時間在哪里可以修改嗎?
           感謝大家指點。
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-03-06
查看chishiliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 18天前
這個時間戳不匹配是什么意思?以前遇到下載下程序就好了,這個怎么不好用?
引用
引用第4樓wingwf2000于2025-02-21 08:37發表的  :

2.8.2.1
https://w2.siemens.com.cn/smart/file/STEP-7-MicroWIN-SMART-V2.8.2.1.iso.zip

至于模塊故障,可以在線查看故障信息,點擊菜單PLC下的PLC即可查看,前提是先連上PLC
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-03-06
查看chishiliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 18天前
這個時間校正的塊在哪里?
引用
引用第1樓fyang528于2025-02-21 08:26發表的  :
用上位機更新PLC時間
[attachment=308247]
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-03-06
查看chishiliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 18天前
跟軟件版本有關?
引用
引用第3樓yha_4611于2025-02-21 08:36發表的  :
用最新版軟件。
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-03-06
查看chishiliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 15天前
DIAG紅了是什么意思?這個程序沒動過,運行了快兩年了,現在也在運行使用,只是這個模擬量輸出模塊出了問題,控制的比例閥調不了了。
引用
引用第12樓buxiugang于2025-02-22 12:32發表的  :
DIAG都紅了,看看硬件組態對不對