女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-22 21:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
此問題涉及到的貼圖和找到的有關資料有以上6副

控制說明:

 熱電偶T8+,T8-,接入顯示儀表.該儀表輸出AO2+,AO2-,進入直流信號輸入轉換器.轉換器出兩路信號.一路:AO2A+,AO2A-,

入堿液調節閥,二路AO2B+,AO2B-入熱解爐補氧調節閥.堿液調節閥輸出AI30入PLC,顯示儀表輸出AI14入PLC,


請問 (1) AI30,AI14入PLC時量程設為C四線制,還是D二線制,為什么?

          (2) 如果量程設置不正確,在S7-300中寫了處理模擬量的FC1功能是 否就不能下載到plc中去了?

          

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jake2008y) 鼓勵一下!
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4283 分
    在線時間: 9538(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-24
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-24 22:03
    1)選用二綫制還是4綫制取決於您的現場測控設備,如果您現場設備為二綫制,即測控信號與電源信號共享,那麼就選用二綫制。

    2)跳綫模式不影響功能塊的下載。

    3)置於問題3,恐怕就屬於您中文版Step7軟體的Bug吧。

    以上~~~