女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-22 21:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
此問題涉及到的貼圖和找到的有關資料有以上6副

控制說明:

 熱電偶T8+,T8-,接入顯示儀表.該儀表輸出AO2+,AO2-,進入直流信號輸入轉換器.轉換器出兩路信號.一路:AO2A+,AO2A-,

入堿液調節閥,二路AO2B+,AO2B-入熱解爐補氧調節閥.堿液調節閥輸出AI30入PLC,顯示儀表輸出AI14入PLC,


請問 (1) AI30,AI14入PLC時量程設為C四線制,還是D二線制,為什么?

          (2) 如果量程設置不正確,在S7-300中寫了處理模擬量的FC1功能是 否就不能下載到plc中去了?

          

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jake2008y) 鼓勵一下!
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-29 12:58
    可能的方面上面的3位高手說過了,我再說一下其他我的經驗:CPU一般都開啟測試功能了,很多的時候無法復制FC塊,我直接給PLC斷電,關閉程序編輯器,僅保留管理器,重新上電就可以下載了。
    斷電后PLC內部的一些相關東西就會復位,斷開。
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開