脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-23
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 20:29
這是必然結果,用伺服就是這點不好,因為伺服是閉環,它靠編碼器來確定定位點,在低速區使用,因為定位是它要找定位點,會造成定位抖動,定位不精確;步進電機是開環,定位反而準確。因此在定位時:在3000R/MIN以下用步進電機,4000R/MIN以上用伺服比較好。當然還要參考具體電機參數,設備要求,特別是剛性要求~~~~~~~~