foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
描述:圖3
圖片:
描述:圖4
圖片:
描述:圖5
圖片:
描述:圖6
圖片: 要完成這樣的控制.油泵啟動,油缸進向電磁閥得電,油缸伸出,退向電磁閥得電,油缸退回.進退向電磁閥在電路上是互鎖的.如圖所示, 在MCGS中做了這樣幾個按鈕.想實現這樣的操作,油缸的活塞桿有兩種控制.(1)按油泵下的啟動,停止,現場油泵啟停,按進向啟動停止,現場油缸 的活塞桿伸出,停止.退向的開關同理.(2)按回轉窯下的啟動,油泵啟動,活塞桿按一定時間,往復運動.按停止按鈕,油泵,活塞桿都停止.圖2指令位 于FC3中,圖3指令位于FC4中,圖4指令位于FC5中.圖5圖6分別是MCGS對應S7-300的通道連接.詳見現場PLC.rar和中興焚燒爐20080805.rar 問題:按回轉窯下的啟動,油泵啟動,活塞桿按一定時間,往復運動.按停止按鈕,油泵,活塞桿都停止.此控制已經實現. 但是單獨按油泵下的啟動,停 止按鈕,進向啟動停止按鈕,退向啟動停止按鈕現場機械未動作,但是梯形圖信號已有,見圖2,圖3.這是為什么?在不同條件下要輸出同一個Q點難 道不可以嗎? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
S7-300工程文件:現場PLC.rar。MCGS組態文件:中興焚燒爐20080805.rar |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖3中的Q7.7是按圖1中油泵啟動時輸出的 圖4中的Q7.7是按圖1中自動進料啟動時輸出的 兩種情況下都要能輸出Q7.7,該怎么寫指令 |
---|---|
|