我用的PLC為FX1N,用D256---D7999內的數據寄存器作為參數設置用.參數設置是通過觸摸屏設置的.我的一個客戶今天說觸摸屏的參數全是?????號,所有用數據寄存器作為顯示在觸摸屏上的都是??????號.用電腦在線查看,數值不是完本設置的數值,而且都溢出的.設備已用了一年多,開始一直都是好正常的,沒有出現上述情況.但他們有一段時間沒有用,重新上電就是出現??????號了.我懷疑是電容保持用軟元件這一點,因為它們只能保存10天.但我也不肯定,而且,就算10天過后不能保持,也不應該是一個溢出值吧,應該是0吧?也懷疑是不是我的程序哪里有問題.很煩惱,客戶一直在叫我要快點找出問題.

請高手,版主進來幫忙解決一下,小弟感激不盡........
dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 16:33
1數

這是不是引起數據溢出(全是?????號)的原因呢?
dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-06 17:26
FX1N-BAT是什么?我找不到型號.