女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

flyhawk
我是一只小小鳥,想要飛卻飛不高
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 168 點
下載積分: 563 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2013-06-19
查看flyhawk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-08 12:00
各位高手,小弟遇到一西門子S7300的模擬量輸入問題,忘能指教!不勝感激!具體如下:模擬量輸入模塊6ES7 331-7KF02-0AB0,輸入方式我硬件組態和模塊撥碼均設置的4線制電流輸入模式,傳感器信號為4-20ma,量程為40MPa的壓力傳感器。可是現在出現了讀取值(經計算后)為47.71,把輸入信號從模塊上拆掉后依然為此數值,更換新模塊后依然如此。程序應該沒問題,在信號沒有的情況下為何出現此情況?希望能得到高手的幫助
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 12:49
那是斷線信號,請您仔細核查您的接線方式……當模塊上無接線也會出現此情況。

建議您仔細看看西門子的模板規范手冊。

以上~~~