楊工及各位工程師:在設計中應如何處理儀表接地和馬達接地,兩者能不能三相五線制中,中性線地線.日本人提出儀表接地應分開,那該怎么接?
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-12 16:12
嚴格來講都應該分散接地,電機的地是不應該與儀表的地接一塊的,特別是有變頻器的地方,一定要分開