請問各位大哥,三菱PLC中PID的上下限參數設置輸入 是指輸入目標值的上下限值,還是指結果輸出值的上下限,望指點,謝了。
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-15 14:43
有好幾個上下限呢。輸入變化量上下限,輸出變化量/輸出值上下限。關于輸出有兩個上下限,但是地址是公用的。輸出變化量上限和輸出值上限公用一個D,輸出變化量下限和輸出值下限公用一個D。區別在于你開啟了哪幾個報警。在動作設置里,有輸出變化量報警,輸出值報警,這兩個位是不能同時ON的。當你開了輸出變化量報警,輸出值上下限報警就不能再開啟。關于輸出的上下限就是指的輸出變化量的上下限。反過來,開啟輸出值上下限報警,設置的值就是輸出值的上下限。FX2N的編程手冊上有。
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-15 14:46
有好幾個上下限呢。3樓  發表于: 2008-08-19 14:13
是PID計算后的的輸出值。