樓主  發表于: 2008-08-14 13:21
我公司一設備用的臺達DVP-14SS,與(I/O)擴展DVP-1416SP,本人解密后上傳出來的程序發覺與現場接線不一樣,其主機`X2,X3,X7,擴展X22,在程序上怎么都找不到有編號,但現場PLC這些接點都有接線,請問高手是不是解密后上傳出來的程序不全,可查看程序步驟編號都能按順勢連上,請高手解答,謝謝了!
xqplcbcts
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xqplcbcts的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-15 08:38
引用
引用第4樓fjqz00于2008-08-14 20:41發表的  :
可能是有的點原來要用,后來試機后發現可以不用,但他們也沒把線拆了,所以就這樣子。
建議你查一下這些有疑問的點,看它們配線究竟配到哪里去了

同意樓上的,這種可能性最大.